民國105年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第64題

架空輸電線路裝設弧角或弧環之作用,下列敘述何者不正確?

題目

架空輸電線路裝設弧角或弧環之作用,下列敘述何者不正確?

  1. (1) 抑制礙子串之擺動
  2. (2) 降低二回線共架鐵塔線路遭受雷擊時同時跳脫之機率
  3. (3) 保護絕緣礙子
  4. (4) 增加輸電容量

官方答案

(1) 抑制礙子串之擺動、(4) 增加輸電容量

解析

弧角(弧環)裝在礙子串兩端,當雷擊或開關突波造成放電時,電弧在金屬弧角間燃燒,避免燒損礙子本體,所以「保護絕緣礙子」是正確的作用。二回線共架鐵塔上下兩回線採用不同弧角間隙,可使放電時間錯開,降低同時跳脫機率,此敘述亦正確。抑制礙子串擺動須靠制震器或間隔器;增加輸電容量則與弧角無關,故 1、4 不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料