民國105年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第67題

架空輸電線路為防治鹽霧害可採取下列哪些措施?

題目

架空輸電線路為防治鹽霧害可採取下列哪些措施?

  1. (1) 陶瓷礙子表面塗抹導電性塗料
  2. (2) 使用聚合型礙子
  3. (3) 陶瓷礙子表面塗抹高壓絕緣塗料H V I C
  4. (4) 陶瓷礙子表面塗抹矽油膏

官方答案

(2) 使用聚合型礙子、(3) 陶瓷礙子表面塗抹高壓絕緣塗料H V I C、(4) 陶瓷礙子表面塗抹矽油膏

解析

鹽霧害防治關鍵在阻斷礙子表面導電性水膜。聚合型(複合)礙子表面為矽橡膠材質,具良好疏水性,可抑制鹽分附著形成連續水膜;陶瓷礙子表面塗布高壓絕緣塗料 HVIC 或矽油膏,能填平表面微孔、恢復疏水性,降低洩漏電流。若塗抹導電性塗料,反而降低表面電阻、加速洩漏電流並易引發閃絡,不可採用。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。