民國105年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第76題
有關檢電器的結構及功能描述下列何者正確?
題目
有關檢電器的結構及功能描述下列何者正確?
- (1) 可檢測架空輸電線路是否帶電
- (2) 檢電器的握把材質需為良導體
- (3) 感應式檢電器,檢測線路帶電時,須能以發光及產生音響方式發出警示
- (4) 可檢測架空輸電線路相序
官方答案
(1) 可檢測架空輸電線路是否帶電、(3) 感應式檢電器,檢測線路帶電時,須能以發光及產生音響方式發出警示
解析
正確為第1、3項。檢電器功能在確認架空輸電線路是否帶電(選項1正確);感應式檢電器於感測到電壓時,須以發光與音響雙重警示提醒作業人員(選項3正確)。其握把材質應為絕緣體以保障安全,選項2稱需為良導體係錯誤,良導體握把將危及使用者。相序判別屬相序指示器之功能,非檢電器用途,故選項4錯誤,本題選1、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。