民國107年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第20題

危險場所的各接線盒、燈具及金屬管接頭必須用螺紋接合,且為

題目

危險場所的各接線盒、燈具及金屬管接頭必須用螺紋接合,且為

  1. (1) 隔音型
  2. (2) 防塵型
  3. (3) 防水型
  4. (4) 防爆型

官方答案

(4) 防爆型

解析

依危險場所(如石油、化工等易爆氣體場所)電氣設備裝置規範,為防止電氣火花引燃周圍爆炸性氣體,所有接線盒、燈具、金屬管接頭均須採螺紋接合,並為防爆型(Explosion-proof)構造,使內部可能之爆炸不致傳遞至外部引發連鎖災害。防塵、防水僅防固體或液體侵入,無法承受內爆;隔音更不相干。故答案為防爆型。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料