下列何者屬架空輸電線路絕緣設計之重點工作?
題目
下列何者屬架空輸電線路絕緣設計之重點工作?
- (1) 決定地線相互間距
- (2) 決定導線與支持物間絕緣間距
- (3) 決定弧角間隙
- (4) 決定礙子連所需礙子個數
官方答案
(2) 決定導線與支持物間絕緣間距、(3) 決定弧角間隙、(4) 決定礙子連所需礙子個數
解析
絕緣設計的目的在使線路能承受雷擊、開關突波等過電壓而不發生閃絡,重點工作包括:依系統電壓與污損程度決定礙子連所需礙子個數、決定導線與支持物(鐵塔、橫擔)間之絕緣間距,以及決定弧角(放電間隙)尺寸,使電弧在弧角上放電以保護礙子。地線相互間距屬於遮蔽角與雷害防護設計,並非絕緣設計項目。