民國107年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第79題

下列何者屬架空輸電線路絕緣設計之重點工作?

題目

下列何者屬架空輸電線路絕緣設計之重點工作?

  1. (1) 決定地線相互間距
  2. (2) 決定導線與支持物間絕緣間距
  3. (3) 決定弧角間隙
  4. (4) 決定礙子連所需礙子個數

官方答案

(2) 決定導線與支持物間絕緣間距、(3) 決定弧角間隙、(4) 決定礙子連所需礙子個數

解析

絕緣設計的目的在使線路能承受雷擊、開關突波等過電壓而不發生閃絡,重點工作包括:依系統電壓與污損程度決定礙子連所需礙子個數、決定導線與支持物(鐵塔、橫擔)間之絕緣間距,以及決定弧角(放電間隙)尺寸,使電弧在弧角上放電以保護礙子。地線相互間距屬於遮蔽角與雷害防護設計,並非絕緣設計項目。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料