民國107年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第80題
有關架空輸電線路所使用之795 MCM(26/7 )ACSR 導線,下列敘述何者正確?
題目
有關架空輸電線路所使用之795 MCM(26/7 )ACSR 導線,下列敘述何者正確?
- (1) 鋼素線與鋁素線總股數為33 股
- (2) 所有鋁素線截面積總和為795MCM
- (3) 鋼素線為26 股
- (4) 鋁素線為7 股
官方答案
(1) 鋼素線與鋁素線總股數為33 股、(2) 所有鋁素線截面積總和為795MCM
解析
ACSR 導線標稱「795 MCM 26/7」中,斜線前後的數字分別代表鋁素線與鋼素線的股數,因此鋁線為 26 股、鋼心為 7 股,總股數 26+7=33 股。而 795 MCM 是指鋁素線截面積的總和(MCM 為千圓密爾,1 MCM=1000 CMIL),鋼線僅承受張力、不計入導電截面。所以選項 1、2 正確;選項 3 把鋼線股數寫成 26 股,與實際 7 股不符;選項 4 把鋁線股數寫成 7 股,與實際 26 股不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。