民國109年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第65題
複合光纖地線(OPGW)架線施工時,鋁滑車的使用需注意哪些要項?
題目
複合光纖地線(OPGW)架線施工時,鋁滑車的使用需注意哪些要項?
- (1) OPGW 通過鋁滑車的次數應在20 次以下
- (2) OPGW 在鋁滑車上的抱角應小於60 度
- (3) OPGW 在鋁滑車上的抱角應大於60 度
- (4) OP GW 通過鋁滑車的次數應在20 次以上
官方答案
(1) OPGW 通過鋁滑車的次數應在20 次以下、(2) OPGW 在鋁滑車上的抱角應小於60 度
解析
OPGW 內含光纖,耐彎與耐摩擦能力遠低於一般鋼絞線,架線時必須限制其反覆彎曲與摩擦。施工規範要求 OPGW 通過鋁滑車的次數應在 20 次以下,且其在滑車上的抱角應小於 60 度;抱角愈大,光纖所受彎曲應力與側壓愈大,容易造成衰減值上升甚至斷纖。次數過多則累積磨損與疲勞。因此選項 1、2 正確;選項 3 說抱角要大於 60 度,方向相反;選項 4 說通過次數要在 20 次以上,也與限制磨損的原則相反。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。