民國109年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第66題

架空輸電線路複導體延線施工作業需使用到下列哪些施工工具?

題目

架空輸電線路複導體延線施工作業需使用到下列哪些施工工具?

  1. (1) 可轉連接器
  2. (2) 壓縮型終端夾板
  3. (3) 延線滑板
  4. (4) 拉線網

官方答案

(1) 可轉連接器、(3) 延線滑板、(4) 拉線網

解析

複導體延線時,各子導線須同時被牽引且保持等張力、不扭轉,因此需用可轉連接器(迴轉連接器)釋放扭轉應力,並以延線滑板承托導線、減少磨損與下垂,另以拉線網(牽引網套)夾持導線端頭供牽引機拉曳。壓縮型終端夾板是耐張終端處固定導線用的金具,屬終端組裝材料,並非延線施工工具。故選 1、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。