民國111年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第20題
雷擊導線時發生閃絡現象,一般稱為
題目
雷擊導線時發生閃絡現象,一般稱為
- (1) 乾閃絡
- (2) 濕閃絡
- (3) 逆閃絡
- (4) 正閃絡
官方答案
(4) 正閃絡
解析
雷擊可分為直接擊中相導線與擊中架空地線(或桿塔)兩類。雷直接擊中相導線時,導線電位瞬間升高,使絕緣子串兩端電壓超過耐壓而發生閃絡,稱為正閃絡。若雷擊地線或桿塔,雷電流經接地電阻造成塔頂電位上升,再由桿塔向導線閃絡,才稱逆閃絡。乾閃絡、濕閃絡是絕緣子表面乾燥或受潮汙染下的閃絡,與雷擊導線無關。因此本題選正閃絡。