民國111年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第21題

345kV 四導體線路中所使用之間隔器除防止電線碰線作用外,尚具有

題目

345kV 四導體線路中所使用之間隔器除防止電線碰線作用外,尚具有

  1. (1) 防電暈作用
  2. (2) 防止電位差
  3. (3) 制震作用
  4. (4) 減少電力損失

官方答案

(3) 制震作用

解析

四導體線路之間隔器固定各分裂導線間距,避免導線互相碰撞,並可抑制次檔距振動與風引起之振盪,具有制震作用。分裂導線本身可降低電場強度、減少電暈,但間隔器並非主要防電暈元件;各子導線在正常運轉下電位相同,無防止電位差之功能;減少電力損失亦非其主要目的。故選制震作用。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。