架空輸電線路鐵塔遭受雷擊時所發生的閃絡稱為

題目

架空輸電線路鐵塔遭受雷擊時所發生的閃絡稱為

  1. (1) 接地閃絡
  2. (2) 電弧閃絡
  3. (3) 逆閃絡
  4. (4) 正閃絡

官方答案

(3) 逆閃絡

解析

當雷擊鐵塔或架空地線時,塔身電位瞬間升高,使塔頂與帶電導線間的絕緣(懸垂礙子)承受反向電壓而發生閃絡,此現象稱為「逆閃絡」(Back Flashover)。其與雷直接擊中導線的「直擊閃絡」不同,逆閃絡是因塔體電位反推造成,故稱逆。改善方式包括降低接地電阻、加裝線路避雷器或加強絕緣。