民國113年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第64題
有關接地電阻計的輔助接地棒佈設位置下列何者正確?
題目
有關接地電阻計的輔助接地棒佈設位置下列何者正確?
- (1) 電流電極輔助接地棒位於電壓電極輔助接地棒與待測接地電極之間
- (2) 電流電極輔助接地棒需緊鄰待測接地電極
- (3) 電流電極輔助接地棒應距離待測接地電極20 公尺以上
- (4) 電壓電極輔助接地棒位於電流電極輔助接地棒與待測接地電極之間
官方答案
(3) 電流電極輔助接地棒應距離待測接地電極20 公尺以上、(4) 電壓電極輔助接地棒位於電流電極輔助接地棒與待測接地電極之間
解析
以電位降法(三極法)量測接地電阻時,待測接地電極(E)、電壓輔助接地棒(P)、電流輔助接地棒(C)須直線佈設。電流電極(C)用以打入測試電流,須距待測接地極足夠遠,一般取接地極最大對角尺寸之5倍且至少20公尺以上,避免彼此干擾(選項3正確)。電壓電極(P)則置於E與C兩者之間,約在距E為0.618倍EC距離處量取電位(選項4正確)。電流棒不在中間、亦不可緊鄰待測極(選項1、2錯誤)。答案為3、4。