民國114年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第53題

架空輸電線路經過D 級區以上之污染嚴重地區,必須選用何種導線?

題目

架空輸電線路經過D 級區以上之污染嚴重地區,必須選用何種導線?

  1. (1) ACSR
  2. (2) TACSR
  3. (3) AAC
  4. (4) ACSR/AW

官方答案

(4) ACSR/AW

解析

污染嚴重地區(如 D 級區以上或沿海鹽害區),導線表面容易附著鹽分與污染物,加上電暈放電產生臭氧及酸性物質,會加速金屬腐蝕。ACSR/AW 的鋼芯採用鋁包鋼線,外層鋁可隔絕水氣與鋼芯接觸,耐蝕性優於一般 ACSR 的鍍鋅鋼線,適合污染嚴重地區。AAC 為全鋁導線,機械強度較低;TACSR 屬耐熱鋁合金鋼絞線,重點在提高容許運轉溫度與載流量,並非針對污染防治。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。