民國114年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第54題
架空輸電線路活線礙子清潔沖洗順序為
題目
架空輸電線路活線礙子清潔沖洗順序為
- (1) 任意
- (2) 由中間往兩側
- (3) 由上而下
- (4) 由下往上
官方答案
(4) 由下往上
解析
活線礙子清洗應由下往上(由低電位側往高電位側)依序沖洗。這樣做可讓污水與鹽分順著重力往下流,不會流經已洗淨的下方礙子而造成二次污染;同時水柱保持連續,可避免斷水瞬間產生電弧。若由上而下,髒水會污染下方剛洗好的部位;若任意或由中間往兩側,也無法確保每片礙子都被潔淨水沖洗,故應由下往上。