民國114年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科

第54題

架空輸電線路活線礙子清潔沖洗順序為

題目

架空輸電線路活線礙子清潔沖洗順序為

  1. (1) 任意
  2. (2) 由中間往兩側
  3. (3) 由上而下
  4. (4) 由下往上

官方答案

(4) 由下往上

解析

活線礙子清洗應由下往上(由低電位側往高電位側)依序沖洗。這樣做可讓污水與鹽分順著重力往下流,不會流經已洗淨的下方礙子而造成二次污染;同時水柱保持連續,可避免斷水瞬間產生電弧。若由上而下,髒水會污染下方剛洗好的部位;若任意或由中間往兩側,也無法確保每片礙子都被潔淨水沖洗,故應由下往上。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料