民國114年 第2梯次 延期考區 輸電架空線路裝修乙級 學科
第60題
架空輸電線路停電拆礙子導線工作最優先順序
題目
架空輸電線路停電拆礙子導線工作最優先順序
- (1) 掛接地
- (2) 拆導線
- (3) 檢電
- (4) 拆礙子
官方答案
(3) 檢電
解析
架空輸電線路停電作業之安全程序,最優先為「檢電」:先確認線路確實無電壓,再執行後續接地與拆裝工作。依停電作業安全規範,順序為停電→檢電→掛接地→工作(拆礙子、拆導線)。未檢電即掛接地或拆線,若發生誤送電將造成感電重大職災。故檢電為首要步驟,優先於掛接地(選項1)、拆導線(選項2)、拆礙子(選項4)。