民國114年 第2梯次 延期考區 輸電架空線路裝修乙級 學科
第61題
有關架空輸電線路線下保護網之裝設方法,下列何者為正確?
題目
有關架空輸電線路線下保護網之裝設方法,下列何者為正確?
- (1) 接地電阻須在20 歐姆以下
- (2) 保護網結線之間隔以2 公尺為標準而最大不得超過3 公尺
- (3) 保護網結線之間隔以1 公尺為標準而最大不得超過1.5 公尺
- (4) 接地電阻須在10 歐姆以下
官方答案
(3) 保護網結線之間隔以1 公尺為標準而最大不得超過1.5 公尺、(4) 接地電阻須在10 歐姆以下
解析
依架空輸電線路施工規範,線下保護網(於既有帶電線路下方架設,防止器材掉落或感電)之結線間隔以1公尺為標準,最大不得超過1.5公尺,網目過大將失去防護效果,故選項3正確、選項2錯誤。又為避免保護網感電並確保人員安全,其接地電阻須在10歐姆以下,故選項4正確、選項1錯誤。兩項均屬保護網裝設之正確規定。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。