在相同的線徑條件,下列那一種導線能輸送的電力容量最大?

題目

在相同的線徑條件,下列那一種導線能輸送的電力容量最大?

  1. (1) ZTACIR
  2. (2) ACSR/AW
  3. (3) TACSR
  4. (4) ACSR

官方答案

(1) ZTACIR

解析

在相同線徑下,導線輸送容量取決於容許最高溫度與導電率。ACSR為普通硬鋁線,容許溫度約90°C;TACSR為耐熱鋁合金線,容許約150°C;ZTACIR為鋅包覆耐熱鋁合金線(超耐熱型),容許溫度高達約210°C,可在不超溫下承載更大電流。雖合金導電率略低於純鋁,但大幅提升之容許溫度使其載流量最大。ACSR/AW為鋁包鋼,導電率更低。故同徑下以ZTACIR輸電容量最大。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。