民國114年 第2梯次 延期考區 輸電架空線路裝修丙級 學科
第13題
在相同的線徑條件,下列那一種導線能輸送的電力容量最大?
題目
在相同的線徑條件,下列那一種導線能輸送的電力容量最大?
- (1) ZTACIR
- (2) ACSR/AW
- (3) TACSR
- (4) ACSR
官方答案
(1) ZTACIR
解析
在相同線徑下,導線輸送容量取決於容許最高溫度與導電率。ACSR為普通硬鋁線,容許溫度約90°C;TACSR為耐熱鋁合金線,容許約150°C;ZTACIR為鋅包覆耐熱鋁合金線(超耐熱型),容許溫度高達約210°C,可在不超溫下承載更大電流。雖合金導電率略低於純鋁,但大幅提升之容許溫度使其載流量最大。ACSR/AW為鋁包鋼,導電率更低。故同徑下以ZTACIR輸電容量最大。