民國114年 第2梯次 延期考區 輸電架空線路裝修丙級 學科

第32題

架空輸電線路礙子洩漏觀測以火花及聲音大小評斷污染程度,於約距桿塔150 公尺處觀察整串礙子 連跳火嚴重,其污染程度判定為

題目

架空輸電線路礙子洩漏觀測以火花及聲音大小評斷污染程度,於約距桿塔150 公尺處觀察整串礙子 連跳火嚴重,其污染程度判定為

  1. (1) 強
  2. (2) 烈
  3. (3) 稍強
  4. (4) 弱

官方答案

(2) 烈

解析

礙子洩漏觀測以約150公尺處之火花及聲音大小評斷污染程度,分級由輕至重為:弱(偶發細小火花)、稍強(火花增多)、強(明顯跳火)、烈(整串連續跳火、聲響劇烈)。題述「整串礙子連跳火嚴重」,表示污穢最重、沿面放電最劇烈,依判定標準屬「烈」級,須儘速清洗或換裝。選項1強、3稍強、4弱均較輕。故答案為烈(2)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。