民國114年 第2梯次 延期考區 輸電架空線路裝修丙級 學科
第60題
架空線路之保護網
題目
架空線路之保護網
- (1) 應與大地絕緣
- (2) 應予接地
- (3) 視施工方便性決定要不要接地
- (4) 得不接地
官方答案
(2) 應予接地
解析
保護網架設在帶電線路附近,主要作用是隔離人員與帶電體,避免感電。施工時,帶電線路會透過電磁感應,使保護網產生感應電壓;一旦絕緣失效或人員碰觸,就可能發生感電事故。因此,保護網必須予以接地,讓感應電荷與故障電流導入大地,使網體與大地同電位,人員碰觸時才不會有電位差。若採絕緣或視方便決定不接地,反而會累積感應電荷,增加危險。故選2。