民國96年 第3梯次 機電整合乙級 學科

第12題

控制電路盤上某一個繼電器之接點,每隔一段時間就會故障,其最有可能之原因為

題目

控制電路盤上某一個繼電器之接點,每隔一段時間就會故障,其最有可能之原因為

  1. (1) 使用頻率不高
  2. (2) 沒有做短路保護
  3. (3) 沒有接地線
  4. (4) 電流通過量較大

官方答案

(4) 電流通過量較大

解析

接點每隔一段時間就重複故障,最可能是通過接點的電流超過其額定接點容量,啟斷瞬間產生電弧,造成接點燒蝕、熔著或接觸電阻上升。改善方法是選用接點容量較大的繼電器、加裝中間繼電器或滅弧措施。使用頻率不高不會造成週期性損壞;短路保護與接地屬於保護及安全措施,並非接點反覆故障的主因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料