民國102年 第2梯次 機電整合乙級 學科
第60題
一般連座型(共用同一個氣壓源)之多個電磁閥中的某一個線圈,每隔一段時間就會故障, 其最有可能之原因為該閥的
題目
一般連座型(共用同一個氣壓源)之多個電磁閥中的某一個線圈,每隔一段時間就會故障, 其最有可能之原因為該閥的
- (1) 激磁時間較長
- (2) 口徑較小
- (3) 使用壓力較高
- (4) 使用電流較小
官方答案
(1) 激磁時間較長
解析
多閥共用同一氣壓源時,氣源壓力、口徑與通電電流對各閥大致相同。若唯獨某一閥線圈週期性故障,最可能原因是該閥「激磁(通電)時間較長」。電磁閥線圈通電會發熱,累積通電時間越長、溫升越高,絕緣易劣化而燒毀;相較下壓力、口徑、電流較小均非單一閥反覆故障之主因,故答案為激磁時間較長。