民國103年 第3梯次 機電整合乙級 學科

第34題

人機畫面若增加一個監控馬迴轉圈數,動作位址選擇

題目

人機畫面若增加一個監控馬迴轉圈數,動作位址選擇

  1. (1) S 20
  2. (2) X 0
  3. (3) M 1000
  4. (4) D 1000 為宜

官方答案

(4) D 1000 為宜

解析

馬達迴轉圈數是連續變動的數值,人機要顯示或做比較運算時,必須存放在可保存多位元數值的資料暫存器,三菱 FX 系列以 D 暫存器(如 D1000)表示,且停電時可藉電池保持資料。X 為外部輸入接點,只能反映 ON/OFF 狀態;M 為輔助繼電器,僅有 ON/OFF 兩種狀態,無法記錄圈數;S 為步進繼電器,用於步進流程控制。因此選擇 D1000 才適合作為計數值監控位址。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料