民國105年 第3梯次 機電整合乙級 學科
第72題
下列三用電錶的使用敘述哪些正確?
題目
下列三用電錶的使用敘述哪些正確?
- (1) 測量交直流電壓,若不知待測電壓大小時,須從較大範圍檔測量起
- (2) 使用D C m A 檔位,電表應與負載並聯
- (3) 使用電阻檔量測正常繼電器的B 接點,當繼電器線圈未激磁時,電阻值應該是接近0 歐姆
- (4) 測量電燈泡時,若電阻無限大, 則表示此一燈泡瓦特數很高
官方答案
(1) 測量交直流電壓,若不知待測電壓大小時,須從較大範圍檔測量起、(3) 使用電阻檔量測正常繼電器的B 接點,當繼電器線圈未激磁時,電阻值應該是接近0 歐姆
解析
三用電錶量測未知電壓時,應先切到最大檔位再逐次下降,以免過載損壞錶頭。電流檔必須與負載串聯,若並聯會造成短路。繼電器B接點為常閉接點,線圈未激磁時接點閉合,電阻接近0歐姆。燈泡測得電阻無限大表示燈絲已燒斷形成開路,與瓦特數高低無關,故選1、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。