民國105年 第3梯次 機電整合乙級 學科

第80題

光電開關與變頻器安裝在一起時若發生干擾現象該如何解決?

題目

光電開關與變頻器安裝在一起時若發生干擾現象該如何解決?

  1. (1) 調整光電開關強度
  2. (2) 調整變頻器的輸出頻率
  3. (3) 更改光電開關位置
  4. (4) 調整變頻器的基頻

官方答案

(3) 更改光電開關位置、(4) 調整變頻器的基頻

解析

變頻器功率元件高頻切換會產生電磁干擾(EMI),易使鄰近光電開關誤動作。選項3「更改光電開關位置」可拉大與干擾源距離、改變佈線減少耦合,最直接有效;選項4「調整變頻器基頻(載波頻率)」可改變切換雜訊頻段,避開光電開關受感頻率。選項1調整光電開關強度無助於抵抗外部電磁干擾;選項2調整輸出頻率僅改變馬達轉速,與干擾頻譜無關。故應選3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。