民國106年 第1梯次 機電整合乙級 學科
第47題
有關氣壓管路安裝,何者有誤?
題目
有關氣壓管路安裝,何者有誤?
- (1) 管路與設備連接處應加裝空氣過濾器,以防異物進入氣壓設備
- (2) 為防止管路流動壓降過大,應避免加裝切斷閥
- (3) 管線長度很長時,可採用環狀配管方式
- (4) 主管路與空壓機連接處應有伸縮配管的裝置,以防止震動傳遞
官方答案
(2) 為防止管路流動壓降過大,應避免加裝切斷閥
解析
氣壓管路應在主管路與各支路裝設切斷閥,以便分段隔離、維修及事故時迅速洩壓,屬必要元件;閥件雖會造成局部壓損,可用加大管徑、減少彎頭來改善,不能因此不裝。接設備前加裝過濾器、長管路採環狀配管、空壓機出口裝伸縮管防震傳遞皆正確,故2有誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。