民國107年 第3梯次 機電整合乙級 學科

第61題

機電整合機台之電動機因過載而使積熱電驛跳脫,如欲重新啟動,下列哪些不是正確處置方法?

題目

機電整合機台之電動機因過載而使積熱電驛跳脫,如欲重新啟動,下列哪些不是正確處置方法?

  1. (1) 先將積熱電驛復歸後,再按ON 按鈕
  2. (2) 檢討過載原因並排除後,將積熱電驛復歸,再按下ON 按鈕
  3. (3) 將積熱電驛復歸即可
  4. (4) 重新再按ON 按鈕即可

官方答案

(1) 先將積熱電驛復歸後,再按ON 按鈕、(3) 將積熱電驛復歸即可、(4) 重新再按ON 按鈕即可

解析

積熱電驛跳脫表示電流過大或散熱不良。正確作法應先檢討並排除過載原因(如負載卡滯、接點鬆動、散熱不良、三相不平衡),再將積熱電驛復歸,最後才按 ON 重新啟動。只復歸(3)、只按 ON(4),或先復歸再按 ON(1),都沒有排除根因,可能立即再次跳脫,甚至燒毀電動機繞組。因此 1、3、4 不是正確處置。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料