民國107年 第3梯次 機電整合乙級 學科

第7題

有關氣壓管路安裝,何者有誤?

題目

有關氣壓管路安裝,何者有誤?

  1. (1) 管路與設備連接處應加裝空氣過濾器,以防異物進入氣壓設備
  2. (2) 主管路與空壓機連接處應有伸縮配管的裝置,以防止震動傳遞
  3. (3) 管線長度很長時,可採用環狀配管方式
  4. (4) 為防止管路流動壓降過大,應避免加裝切斷閥

官方答案

(4) 為防止管路流動壓降過大,應避免加裝切斷閥

解析

氣壓管路仍須在分支或設備前端設置切斷閥,以便維修、隔離及安全洩壓;若怕壓降過大,應從加大管徑、減少彎頭與接頭、縮短管路及選用適當流量著手,不能以「避免裝切斷閥」來解決。設備入口加裝空氣過濾器可攔阻異物,空壓機出口採撓性伸縮管可吸收震動,長管路採環狀配管則可穩定壓力,故選項4有誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料