民國103年 第1梯次 機電整合丙級 學科
第37題
一般三相15 H P ( 11 K W ) 以上感應電動機的起動運轉方式,最常用的有
題目
一般三相15 H P ( 11 K W ) 以上感應電動機的起動運轉方式,最常用的有
- (1) Y-△
- (2) V-Y
- (3) V -△
- (4) △-Y
官方答案
(1) Y-△
解析
三相11kW(15HP)以上感應電動機常用Y-△降壓起動:先接星形(Y),相電壓降為△的1/√3、起動電流降為1/3,減少對電網衝擊;待轉速接近額定再切換△全壓運轉。V-Y、V-△、△-Y均非標準起動方式。故最常使用者為Y-△(選項1)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。