民國103年 第1梯次 機電整合丙級 學科
第75題
有一雙動氣壓缸搭配二位閥與兩個定位磁簧開關,在I / O 接點固定且正常之下,於試車時發 現定位磁簧開關感應相反,氣壓缸的作動為正確,最可能是何處錯誤所造成?
題目
有一雙動氣壓缸搭配二位閥與兩個定位磁簧開關,在I / O 接點固定且正常之下,於試車時發 現定位磁簧開關感應相反,氣壓缸的作動為正確,最可能是何處錯誤所造成?
- (1) 氣壓缸供氣相反
- (2) 氣壓缸供氣與定位磁簧開關安裝位置相反
- (3) 氣壓缸缸體故障
- (4) 定位磁簧開關安裝位置相反
官方答案
(4) 定位磁簧開關安裝位置相反
解析
氣壓缸作動正確,表示供氣方向、閥動作與程式輸出均正常;但兩個定位磁簧開關的感應狀態相反,最可能是兩開關實際安裝位置互換,使原本應感應伸出端的開關裝在縮回端。若氣壓缸供氣相反,氣壓缸動作也會相反,與題目所述作動正確不符;缸體故障通常會造成動作異常或無力。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。