民國107年 第1梯次 機電整合丙級 學科

第75題

下列何種方式可使非記憶性定時器( T i m e r) 正常復置(R e s e t )?

題目

下列何種方式可使非記憶性定時器( T i m e r) 正常復置(R e s e t )?

  1. (1) 切斷計時電源
  2. (2) 接電源
  3. (3) 接a 接點
  4. (4) 接b 接點

官方答案

(1) 切斷計時電源

解析

非記憶性定時器在計時中若切斷計時電源,內部計時機構(如RC充電或馬達齒輪)會歸零,再送電便從頭計時,因此切斷計時電源即可完成復置。只操作a接點或b接點,僅改變輸出接點狀態或觸發計時開始,並不能清除已累計的時間;單純接上電源則是讓定時器開始計時,也不是復置。記憶性定時器才需另設復置端子或復置線圈來清除記憶。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料