民國100年 第2梯次 飛機修護乙級 學科
第64題
交流發電機並聯時,應注意之三個主要因素為
題目
交流發電機並聯時,應注意之三個主要因素為
- (1) 頻率、電壓及相位
- (2) 頻率、電壓及電流
- (3) 電壓、電流及相位
- (4) 頻率、電流及相位
官方答案
(1) 頻率、電壓及相位
解析
交流發電機要並聯供電,必須滿足三個同步條件:電壓大小相等、頻率相同、相位一致。若電壓不等,並聯瞬間會產生無效的環流;若頻率不同,兩機的相位會持續相對漂移,無法穩定並聯;若相位不一致,則會產生很大的衝擊電流。電流是由負載需求決定,並非並聯前必須匹配的條件,因此選項中含「電流」的 2、3、4 都不正確,答案為 1。