民國105年 第2梯次 營造工程管理甲級 學科

第63題

高層建築給水配管設計施工應注意事項中,下列敘述哪些正確?

題目

高層建築給水配管設計施工應注意事項中,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 調壓式幫浦不需要裝設屋頂水箱,但每次用水時,幫浦均須起動,除耗能外亦增加設備維修更新費用
  2. (2) 壓力在10 k g /c m 2 以上時,揚水管應採用碳素鋼管(S . G . P )
  3. (3) 配管的系統必須區域化( z o n i n g ) , 把最高給水壓力限制在3 . 5 k g /c m 2 以下( 超過時應設減壓閥)
  4. (4) 一般在立管中每15 ~20 m 處連接一個膨脹軟管作為伸縮接頭(E x p a n s i o n J o i n t )

官方答案

(1) 調壓式幫浦不需要裝設屋頂水箱,但每次用水時,幫浦均須起動,除耗能外亦增加設備維修更新費用、(3) 配管的系統必須區域化( z o n i n g ) , 把最高給水壓力限制在3 . 5 k g /c m 2 以下( 超過時應設減壓閥)、(4) 一般在立管中每15 ~20 m 處連接一個膨脹軟管作為伸縮接頭(E x p a n s i o n J o i n t )

解析

高層建築給水因靜水壓力隨樓高累增,配管系統必須區域化(zoning),將最高給水壓力限制在 3.5 kg/cm² 以下,超過者裝設減壓閥,故 3 正確。立管受水溫變化會產生伸縮,一般每 15~20 m 設置膨脹軟管作為伸縮接頭,故 4 正確。採調壓式幫浦可免設屋頂水箱,但每次用水幫浦即起動,除耗能外亦增加維修更新費用,故 1 正確。壓力 10 kg/cm² 以上之揚水管應採用無縫鋼管,碳素鋼管(SGP)耐壓不足,故 2 不正確。