民國110年 第1梯次 營造工程管理甲級 學科

第7題

不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對 的?

題目

不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對 的?

  1. (1) 緊急發電機會先啟動,不斷電系統UPS 是後備的
  2. (2) 不斷電系統UPS 可以撐比較久
  3. (3) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的
  4. (4) 兩者同時啟動

官方答案

(3) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的

解析

不斷電系統(UPS)多採用蓄電池或靜態儲能,在市電中斷的瞬間幾乎無延遲即可供電,主要用以維持關鍵設備(如電腦、監控、控制系統)在短時間內持續運作,避免瞬間斷電造成資料遺失或設備誤動。緊急發電機則需偵測停電、啟動、升速及建立穩定電壓等程序,通常有數秒至十數秒之啟動延遲,故須由UPS先行暫時供電,待緊急發電機穩定後再切換,或由其作為長時間後備電源。因此停電時UPS先啟動(即時供電),緊急發電機是後備的長效電源。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。