民國105年 第3梯次 銑床-CNC銑床乙級 學科
第50題
手動操作C N C 銑床原點復歸,其面板X 、Y 、Z 三軸的指示燈未亮起,可能之原因為
題目
手動操作C N C 銑床原點復歸,其面板X 、Y 、Z 三軸的指示燈未亮起,可能之原因為
- (1) 擋 塊位置不確實
- (2) 潤滑系統異常
- (3) 油壓系統控制不良
- (4) 氣壓系統壓力不足
官方答案
(1) 擋 塊位置不確實
解析
CNC銑床的原點復歸是採用柵格方式:各軸快速移動到減速擋塊(dog)位置後,先降速,再靠編碼器產生的零點信號完成定位。若擋塊位置不正確、鬆動或未壓到近接開關,就不會產生減速與零點信號,控制器因此無法完成復歸,面板上X、Y、Z三軸的原點指示燈也就不會亮。潤滑、油壓、氣壓異常通常會先出現相應的警報或動作異常,不會單純造成三軸原點燈不亮,故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。