民國107年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科

第51題

根據「屋內線路裝置規則」,三相三線式非接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地應採

題目

根據「屋內線路裝置規則」,三相三線式非接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地應採

  1. (1) 第三種接地
  2. (2) 特種接地
  3. (3) 第一種接地
  4. (4) 第二種接地

官方答案

(4) 第二種接地

解析

依「屋內線路裝置規則」的接地方式區分:三相四線式多重接地供電系統之變壓器低壓側中性點採特種接地;三相三線式非接地系統供電地區,用戶變壓器之低壓電源系統接地則採第二種接地;第一種接地用於非接地系統之設備(如高壓器具外殼)接地;第三種接地則適用於 380V 以下低壓線路之設備接地。本題為非接地系統之用戶變壓器低壓電源系統,故採第二種接地。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料