民國109年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科
第63題
有關變流器的最大功率點追蹤(MPPT)電壓範圍,下列說明何者為不正確?
題目
有關變流器的最大功率點追蹤(MPPT)電壓範圍,下列說明何者為不正確?
- (1) 無需特別考量變流器M PPT 與組列最大功率的電壓範圍
- (2) 組列的開路電壓範圍應涵蓋變流器MPPT 電壓範圍
- (3) 組列的最大功率電壓範圍應涵蓋變流器MPPT 電壓範圍
- (4) 變流器MPPT 電壓範圍應涵蓋組列的最大功率電壓範圍
官方答案
(1) 無需特別考量變流器M PPT 與組列最大功率的電壓範圍、(2) 組列的開路電壓範圍應涵蓋變流器MPPT 電壓範圍、(3) 組列的最大功率電壓範圍應涵蓋變流器MPPT 電壓範圍
解析
MPPT 的設計原則是:變流器的 MPPT 電壓範圍必須涵蓋組列在實際工作溫度下最大功率電壓(Vmp)的變化範圍,這樣變流器才能持續在最大功率點工作;同時組列在低溫時的開路電壓(Voc)不得超過變流器最大輸入電壓。第 4 項敘述的涵蓋方向正確。第 1 項稱無需考量,明顯錯誤;第 2、3 項把涵蓋方向顛倒,變成要求組列去涵蓋變流器,邏輯錯誤。因此不正確的選項為 1、2、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。