民國109年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科

第64題

以RS485 二線式方式連接數位電表,電表及配線都正確,但監測電腦無法正常量得數據,可能原因 為何?

題目

以RS485 二線式方式連接數位電表,電表及配線都正確,但監測電腦無法正常量得數據,可能原因 為何?

  1. (1) 數位電表與監測電腦鮑率不同
  2. (2) 配線太短
  3. (3) 數位電表位址不對
  4. (4) 數位電表顯示位數太少

官方答案

(1) 數位電表與監測電腦鮑率不同、(3) 數位電表位址不對

解析

RS485 通訊要求兩端通訊參數一致,包括鮑率、資料位元、同位檢查與停止位元。鮑率不同會使資料框取樣錯誤,因此無法通訊。多台數位電表接在同一匯流排時,每台須設定不同站號(位址),監測電腦依位址輪詢,位址設錯或重複就讀不到該台數據。配線太短不影響通訊品質,顯示位數只是顯示格式,與傳輸無關。故選 1、3。