民國109年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科
第64題
以RS485 二線式方式連接數位電表,電表及配線都正確,但監測電腦無法正常量得數據,可能原因 為何?
題目
以RS485 二線式方式連接數位電表,電表及配線都正確,但監測電腦無法正常量得數據,可能原因 為何?
- (1) 數位電表與監測電腦鮑率不同
- (2) 配線太短
- (3) 數位電表位址不對
- (4) 數位電表顯示位數太少
官方答案
(1) 數位電表與監測電腦鮑率不同、(3) 數位電表位址不對
解析
RS485 通訊要求兩端通訊參數一致,包括鮑率、資料位元、同位檢查與停止位元。鮑率不同會使資料框取樣錯誤,因此無法通訊。多台數位電表接在同一匯流排時,每台須設定不同站號(位址),監測電腦依位址輪詢,位址設錯或重複就讀不到該台數據。配線太短不影響通訊品質,顯示位數只是顯示格式,與傳輸無關。故選 1、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。