民國109年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科

第16題

在三相四線Δ 接地系統中,三相匯流排A、B、C 相之安排,根據「屋內線路裝置規則」要求,下 列何相應為接地電壓較高之一相?

題目

在三相四線Δ 接地系統中,三相匯流排A、B、C 相之安排,根據「屋內線路裝置規則」要求,下 列何相應為接地電壓較高之一相?

  1. (1) C 相
  2. (2) B 相
  3. (3) 任何一相皆可
  4. (4) A 相

官方答案

(2) B 相

解析

依用戶用電設備裝置規則(原屋內線路裝置規則)對三相四線式Δ接地系統之規定,係將變壓器一相繞組中點接地,提供110V燈用電源,該相兩端為A相與C相,另一相為B相(俗稱動頭)。B相對地電壓為線電壓乘以√3/2,以220V系統計即220×0.866≒190V,明顯高於A、C相之110V,故B相為對地電壓較高之一相,接線及檢修時須特別注意絕緣與防護。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。