民國109年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科

第39題

有關過電流保護保護說明,以下何者不正確?

題目

有關過電流保護保護說明,以下何者不正確?

  1. (1) 串列輸出之導線與設備應予以過電流保護
  2. (2) 變流器輸出之導線與設備應予以過電流保護
  3. (3) 組列輸出之導線與設備應予以過電流保護
  4. (4) 蓄電池電路之導線與設備因屬低壓,不必施以過電流保護

官方答案

(4) 蓄電池電路之導線與設備因屬低壓,不必施以過電流保護

解析

依《用戶用電設備裝置規則》及太陽光電系統相關規定,串列輸出、變流器輸出與組列輸出之導線及設備,均須依其額定電流與短路電流施以過電流保護,以避免故障電流造成導線過熱或設備損壞。蓄電池電路雖屬低壓,但其短路電流大、儲能容量高,一旦短路極易引發火災與電弧危害,因此仍須裝設直流額定之斷路器或熔絲等過電流保護裝置。選項4以「低壓」為由主張免設保護,觀念錯誤,故為本題應選之不正確敘述。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料