民國110年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科

第46題

較長距離的感測器訊號傳送時,建議使用4 ~20mA 閉電流迴路之原因為何?

題目

較長距離的感測器訊號傳送時,建議使用4 ~20mA 閉電流迴路之原因為何?

  1. (1) 抗雜訊能力佳
  2. (2) 考量功率之損耗
  3. (3) 降低準確位數
  4. (4) 線性度較佳

官方答案

(1) 抗雜訊能力佳

解析

4~20 mA 採電流迴路傳輸,訊號大小以迴路電流表示,線路電阻造成的壓降不會改變串聯迴路中的電流,因此長距離傳送時抗雜訊能力佳;同時 4 mA 作為活零點(live zero),可區別斷線(0 mA)與真正的零訊號。功率損耗並非選用電流訊號的主要考量,電流傳輸也不會降低準確位數,線性度雖好,但不是長距離選用它的關鍵理由。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料