民國110年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科
第47題
變流器的最大功率點追蹤(MPPT)功能有一定之電壓範圍,為達到較佳的發電性能,下列說明何者 為正確?
題目
變流器的最大功率點追蹤(MPPT)功能有一定之電壓範圍,為達到較佳的發電性能,下列說明何者 為正確?
- (1) 無須特別考量太陽光電組列的最大功率電壓範圍與變流器MPPT 電壓範圍之關係
- (2) 太陽光電組列的最大功率電壓範圍應涵蓋變流器MPPT 電壓範圍
- (3) 變流器MPPT 電壓範圍應涵蓋太陽光電組列的最大功率電壓範圍
- (4) 太陽光電組列的最大功率電壓範圍可以部份涵蓋變流器MPPT 電壓範圍
官方答案
(3) 變流器MPPT 電壓範圍應涵蓋太陽光電組列的最大功率電壓範圍
解析
變流器只能在 MPPT 電壓範圍內追蹤最大功率點,而組列的最大功率電壓(Vmp)會隨日照與模組溫度變動:低溫時電壓升高、高溫時電壓降低。因此必須讓變流器的 MPPT 電壓範圍涵蓋組列在當地極端溫度下的 Vmp 範圍,才能全程追蹤到最大功率;若組列電壓落在範圍之外,變流器只能操作於非最大功率點,發電量會明顯下降。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。