民國110年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科

第68題

電腦以RS485 連接變流器作量測,因距離較長導致量測時有失敗,下列何者措施可改善此情況?

題目

電腦以RS485 連接變流器作量測,因距離較長導致量測時有失敗,下列何者措施可改善此情況?

  1. (1) 降低傳輸速率
  2. (2) 改用USB 來連接
  3. (3) 加上中繼器
  4. (4) 降低量測頻率

官方答案

(1) 降低傳輸速率、(3) 加上中繼器

解析

RS485 採差分信號傳輸,線路越長,導線電阻、線間電容與阻抗不匹配造成的衰減及反射越明顯。降低鮑率可拉長每位元時間,讓接收端在信號穩定後才取樣,有效延長傳輸距離並降低錯誤率;加裝中繼器可重新整形、放大信號並隔離區段,突破 1200 公尺或節點數過多的限制。USB 屬短距離匯流排,一般線長僅數公尺,無法取代長距離 RS485;降低量測頻率只是減少讀取次數,單次通訊失敗的機率並未改變。故選 1、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料