民國110年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科

第69題

有關直流接線箱與交流配電盤內之端子安裝,下列何者正確?

題目

有關直流接線箱與交流配電盤內之端子安裝,下列何者正確?

  1. (1) 應確實鎖牢固定
  2. (2) 應使用O 型端子
  3. (3) 所連接終端、導體(線)或裝置之額定溫度最低者,應符合該端子之溫度限制規定
  4. (4) 應使用 Y 型端子

官方答案

(1) 應確實鎖牢固定、(2) 應使用O 型端子、(3) 所連接終端、導體(線)或裝置之額定溫度最低者,應符合該端子之溫度限制規定

解析

端子確實鎖牢固定,可降低接觸電阻、避免大電流下發熱鬆脫。O 型(環形)端子整圈包覆螺絲,鎖緊後不易因振動滑脫,是直流接線箱與交流配電盤的標準做法;Y 型(叉型)端子開口側在螺絲鬆動時容易脫落,不適合此類長期固定配線。依屋內線路裝置規則,連接之終端、導線或裝置中額定溫度最低者,其容許溫度不得超過端子之溫度限制,以免絕緣劣化。故選 1、2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料