民國110年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科
第70題
以RS485 二線式方式連接數位電表,電表及配線都正確,但監測電腦無法正常量得數據,可能原 因為何?
題目
以RS485 二線式方式連接數位電表,電表及配線都正確,但監測電腦無法正常量得數據,可能原 因為何?
- (1) 數位電表位址不對
- (2) 數位電表顯示位數太少
- (3) 數位電表與監測電腦鮑率不同
- (4) 配線太短
官方答案
(1) 數位電表位址不對、(3) 數位電表與監測電腦鮑率不同
解析
RS485 通訊必須雙方通訊參數一致。數位電表位址(站號)設定錯誤時,監測電腦送出的命令沒有設備回應,自然讀不到數據;鮑率不同則位元取樣時序錯位,會出現亂碼、逾時或完全無回應。實務上還須確認資料位元、停止位元與同位元檢查設定相同。顯示位數只影響面板讀值,與通訊無關;配線太短反而使信號衰減更小、通訊更穩定,不會是故障原因。故選 1、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。