民國110年 第1梯次 太陽光電設置乙級 學科

第70題

以RS485 二線式方式連接數位電表,電表及配線都正確,但監測電腦無法正常量得數據,可能原 因為何?

題目

以RS485 二線式方式連接數位電表,電表及配線都正確,但監測電腦無法正常量得數據,可能原 因為何?

  1. (1) 數位電表位址不對
  2. (2) 數位電表顯示位數太少
  3. (3) 數位電表與監測電腦鮑率不同
  4. (4) 配線太短

官方答案

(1) 數位電表位址不對、(3) 數位電表與監測電腦鮑率不同

解析

RS485 通訊必須雙方通訊參數一致。數位電表位址(站號)設定錯誤時,監測電腦送出的命令沒有設備回應,自然讀不到數據;鮑率不同則位元取樣時序錯位,會出現亂碼、逾時或完全無回應。實務上還須確認資料位元、停止位元與同位元檢查設定相同。顯示位數只影響面板讀值,與通訊無關;配線太短反而使信號衰減更小、通訊更穩定,不會是故障原因。故選 1、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。