民國110年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科

第74題

敷設金屬管時,如未適當隔離者,須與下列何種物體保持500 公厘以上之距離

題目

敷設金屬管時,如未適當隔離者,須與下列何種物體保持500 公厘以上之距離

  1. (1) 天花板
  2. (2) 熱水管
  3. (3) 其他發散熱氣之物體
  4. (4) 煙囟

官方答案

(2) 熱水管、(3) 其他發散熱氣之物體、(4) 煙囟

解析

依屋內線路裝置規則有關金屬管配線之規定,金屬管若未與熱源適當隔離,應與熱水管、蒸汽管、煙囪及其他發散熱氣之物體保持距離(題幹指明500公厘以上),以防絕緣劣化,故選項2、3、4正確。選項1天花板本身非發散熱氣之物體,除非內藏熱源,否則不適用此距離規定,故不選。施工時若無法保持距離,應以耐熱絕緣材隔離或改採耐熱配線方式。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料