民國110年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科
第75題
太陽光電發電系統組列配線完成後,以儀表檢查時,下列哪些操作正確?
題目
太陽光電發電系統組列配線完成後,以儀表檢查時,下列哪些操作正確?
- (1) 以直流勾表量測短路電流
- (2) 以三用電表量測接地電阻
- (3) 以三用電表量測正負端之間的絕緣阻抗
- (4) 以直流電表量測開路電壓
官方答案
(1) 以直流勾表量測短路電流、(4) 以直流電表量測開路電壓
解析
組列配線完成後,以直流電表(直流電壓表)量測開路電壓Voc為標準且安全之檢查,選項4正確。以直流勾表(直流鉗形表)夾測短路迴路中之導線可量得短路電流Isc,亦屬可行之現場量測,選項1正確。選項2錯誤,接地電阻須以專用接地電阻計(三極法或雙線法)量測,三用電表無法準確量得。選項3錯誤,絕緣阻抗須以絕緣電阻計(高阻計,施以250V/500V/1000V直流高壓)量測,三用電表測試電壓過低,不能測得絕緣阻抗。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。