金屬管導管內之導線數6 條、導線線徑5.5mm 2、周溫35°C,導體絕緣物60°C,其A 容量為?
題目
金屬管導管內之導線數6 條、導線線徑5.5mm 2、周溫35°C,導體絕緣物60°C,其A 容量為?
- (1) 25A
- (2) 30A
- (3) 35A
- (4) 40A
官方答案
(1) 25A
解析
依《屋內線路裝置規則》導線安培容量表,5.5mm²、絕緣物60°C之導線置於金屬管內,6條屬於4條以上,因管內導線密集散熱較差,安培容量須降為25A(3條以下才可較高)。又周溫35°C已高於表列基準30°C,實務上還須依周溫修正係數再折減,容量只會更低。故30A、35A、40A均屬過大,答案為25A。