民國112年 第2梯次 太陽光電設置乙級 學科
第29題
太陽光電組列電壓Vo c=300V,Isc=33A,線長為60 公尺,採PVC 絕緣電線配電,壓降2%以下, 最經濟之線材(平方公厘/每公里電阻Ω 值@20°C…
題目
太陽光電組列電壓Vo c=300V,Isc=33A,線長為60 公尺,採PVC 絕緣電線配電,壓降2%以下, 最經濟之線材(平方公厘/每公里電阻Ω 值@20°C)選用為
- (1) 14.0/1.36
- (2) 5.5/3.37
- (3) 3.5/5.24
- (4) 8.0/2.39
官方答案