民國107年 第2梯次 職業安全管理甲級 學科
第20題
電腦機房使用時間長、耗電量大,下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當?
題目
電腦機房使用時間長、耗電量大,下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當?
- (1) 設置冷熱通道
- (2) 機房設定較低之溫度
- (3) 使用新型高效能電腦設備
- (4) 使用較高效率之空調設備
官方答案
(2) 機房設定較低之溫度
解析
電腦機房之節能與用電管理重點在於氣流組織與設備能效優化。設置冷熱通道可有效防止冷熱空氣混流、提高空調冷卻效率;引進新型高能源效率電腦設備與高能效空調主機,均可直接降低耗能。反之,若將機房溫度設定過低,不僅會大幅增加空調壓縮機運轉負載與耗電量,亦無益於設備維持適當作業環境(現行資料中心標準多建議維持適當之基準溫度範圍,而非盲目調低溫度)。故設定較低溫度為不適當之措施。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。