第四題題目:某化學公司儲槽區,進行連接儲槽之金屬管線切割作業後,管內液態丙二醇甲 醚就不斷流出,並隨即發生火災,造成附近一座有機溶劑儲槽受火災影響,槽 內溫度及…

題目

第四題題目:某化學公司儲槽區,進行連接儲槽之金屬管線切割作業後,管內液態丙二醇甲 醚就不斷流出,並隨即發生火災,造成附近一座有機溶劑儲槽受火災影響,槽 內溫度及壓力急遽上升,進而發生爆炸事故,該儲槽爆炸後並炸飛、移位到遠 處。試回答下列問題: (一) 該有機溶劑儲槽之爆炸事故,屬何種爆炸類型?(4 分) (二) 前述(一)之爆炸類型的發生機制(現象)為何?(4 分) (三) 為確保管線切割、焊接等之動火作業安全,請簡述3 項「火源的管制」之 安全注意事項。(6 分) (四) 同前述(三)進行動火作業時,請簡述3 項「易燃物的管制」之安全注意事 項。(6 分)

參考解答

  • 易燃液體蒸氣或可燃性氣體滯留場所,除通風、換氣外,應採取火源管制、防止靜電、接地、使用防爆電氣設備及危險區域劃分。
  • 氣體類防爆電氣設備應符合 CNS 3376 系列、IEC 60079 系列或同等標準;危險區域劃分及防爆構造亦應依相關標準辦理。
  • 氣體類危險區域分為 0 區、1 區、2 區;粉塵類危險區域分為 20 區、21 區、22 區。
  • 防爆電氣設備每月檢查項目可包括外殼、接合面、配線與電纜導入口、接地、標示、腐蝕損傷、緊固狀態及周邊可燃物堆積。
  • 可燃性氣體或蒸氣作業場所應設偵測警報、緊急切斷、通風排氣、禁火、防靜電與作業許可制度。